1. leht 1-st

Akupaagi ühendused

Postitatud: 31 Jaan 2024, 19:08
Postitas sass1234
Tere

Ei ole suurem ekspert kütte teemadel… tahaksin siinsetelt foorumlastelt küsida kas antud akupaagi ühendused on korretselt tehtud? Kasutusel on maasoojuspump ja 200L akupaak, soojuskandjaks on vesipõrandaküte.

Akupaagi pildi selgitused:
KP - soojuspumba (kütte) pealevool
KT - soojuspumba (kütte) tagasivool
PP - põrandakütte pealevool
PT - põrandakütte tagasivool
A - soojuspumba tagasivoolu andur
IMG_3880.jpeg
Kas pealevoolud ja tagasivoolud ei peaks ühes kihis olema?
Hetkel tundub, et põrandakütte süsteem kasutab ainult poolt akupaaki.

Paigaldaja aga ütleb, et kõik on korrektne

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 31 Jaan 2024, 19:34
Postitas kaimagk
...see kahesüsteemne boiler, sisendid/väljundid ei pruugi seal olla kus nad esialgu sulle paistavad. Otsi netist tünni margi järgi, ehk leiad mingid pildid kus näha ka sisu......

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 31 Jaan 2024, 19:42
Postitas sass1234
kaimagk kirjutas: 31 Jaan 2024, 19:34 ...see kahesüsteemne boiler, sisendid/väljundid ei pruugi seal olla kus nad esialgu sulle paistavad. Otsi netist tünni margi järgi, ehk leiad mingid pildid kus näha ka sisu......
https://tesy.com/products/combined-and- ... -60-f40-p4

Siinse info järgi tundub, et kõik sisendid/väljundid on täpselt nii nagu väljast.

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 31 Jaan 2024, 20:23
Postitas Coolhouse
Nii on hea küll.
Torustike skeemid võivad olla erinevad.
Pildil on 4 toru ühendus ning siis tuleb põrandaküttele oma ringluspump.
Rahaliselt veidi kallim kuid kindlasti parem lahendus kui 2 toru või 3 toru ühendus puhverpaagil.
Paaki vaja et soojuspump saaks rahulikult töötada. Soojuspump ei sega põrandakütte tööd ja põrandaküte toimetab oma veeringis.

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 31 Jaan 2024, 20:32
Postitas kaimagk
....ajasin veidi sassi, see jah siiski ühesüsteemne. Aga see lingitud pilt ei pruugi ka väga detailne olla, sisendiel/väljunditel võivad olla torupikendused kas üles või allapoole....

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 31 Jaan 2024, 21:49
Postitas Keevitaja1
Ülemine osa töötab selliselt tühja.

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 19:25
Postitas toomas
paak.jpg
Paistab et mingid torud on sassi läinud. Selle pildi põhjal peaks olema soojuspumba torud altpoolt esimene ja kolmas.

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 19:39
Postitas nexus4
Vaevalt seal soojusvaheti on, vaata kodus ise, tünnil on kleeps koos õige sisuga.

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 19:40
Postitas nexus4
Mul täpselt sama (kui sul tünn tühi) aga KP ja PP on vahetuses

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 20:18
Postitas sass1234
Tänud vastajatele. Paagi mudel sama mille ennem linkisin TESYEU V 200 60 F40 P4.

Paagi peal ühenduste pildid ka (millegipärast foorum keeras pildid 90 kraadi):
IMG_4820.jpeg
IMG_4821.jpeg

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 20:19
Postitas sass1234
nexus4 kirjutas: 01 Veebr 2024, 19:40 Mul täpselt sama (kui sul tünn tühi) aga KP ja PP on vahetuses
Kas nii peaks parem olema? Pump töötab märksa vähem aega nt?

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 20:24
Postitas sass1234
Mul otsest probleemi pole nende ühendustega, tundub et pole võibolla kõige optimaalsem kuna pump klõpsib (minuarust) liiga tihti. Justkui tahaks suuremat veemahtu saada. 15 minutit teeb tööd ja 20 puhkab; 2 korda tunnis.
Väljas on 0 kraadi.

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 21:32
Postitas nexus4
sass1234 kirjutas: 01 Veebr 2024, 20:19
nexus4 kirjutas: 01 Veebr 2024, 19:40 Mul täpselt sama (kui sul tünn tühi) aga KP ja PP on vahetuses
Kas nii peaks parem olema? Pump töötab märksa vähem aega nt?
See vahe on, et kui msp kütteringi tsirk.pump ei käi siis põrandasse võtab ainult poole pealt.

Klõpsutamise osas ilmselt paak tsipa väike, eriti kui hea soojapidav maja ja onOff pump 0kraadi juures.

Kas maja küttevõimsus on teada?
Mis võimsusega MSP?
Mis seis toas tempidega on?
Kuidas toa temp juhtimine käib, kas termopead või ainult välistemperatuur ?

Variant on seadistustega veidi hingamisruumi anda kui muud tegurid lubavad.

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 21:58
Postitas sass1234
Kas maja küttevõimsus on teada?
Max küttevõimsus on ca 10kw. 25000kWh aastas.
Mis võimsusega MSP?
12kW on-off mudel
Mis seis toas tempidega on?
Stabiilsed 22-25C kütteperioodil; iga välistemperatuuri juures.
Kuidas toa temp juhtimine käib, kas termopead või ainult välistemperatuur ?
Ainult välistemperatuuri anduriga.
Ma olen päris kaua nühkinud kõttekõverat ja hüstereesi (hetkel 3K ja tahaks nii jätta)

Elektritarbimine pole ka väga suur (minuarust). Körtavat pinda on 205m2. Detsembri kuus läks 900kWh küttele ja 100kWh sooja vee peale.

Re: Akupaagi ühendused

Postitatud: 01 Veebr 2024, 23:38
Postitas nexus4
Ilma mugavusest (hüstereesi suurendamine = toas temp kõikumine) järele andmata siis vist nii ongi.

Kui 10kw on delta 43C (õues -20, toas 23), siis delta 23C (õues 0, toas 23) on ligikaudu 5 kopikatega kw sooja vajadus.

Kui pump käib 15min ja puhkab 20min on 60min keskmine küttevõimsus 12x0.42=5 kopikatega.

200l vett delta 3C ülejäänud võimsusega 6 kopikatega annab 5min juurde.

Ehk mata klapib ja eelkõige paagi torude asetuses selles osas probleemi pole.