Õhk-vesi soojuspump koos akupaagiga.

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Õhk-vesi soojuspump koos akupaagiga.

Lugemata postitus Postitas xil »

Kuna majal on tahkeküte ja 2m3 akupaak, saaks seda akupaaki kasutada ka õ-v soojuspumba puhul öise elektriga kütmiseks.
Probleem tundub olevat automaatika keerukuses - akupaagi kasutamine võiks sõltuda välistemperatuurist. Krõbeda külma puhul pole mõistlik akupaaki öösel tenniga kütta ning päeval pump seisma panna ning salvestatud otseelektrikütet kasutada. Näiteks Midea/Electrolux pumbad võimaldavad kütteprofiili koostada veetemperatuuri või toatemperatuuri arvestades, aga välistemperatuurist sõltuvat profiili, tundub, et pole võimalik teha. Tuleks ise mingi süsteem lisaks ehitada, mis suudaks sõltuvalt välistemperatuurist toa- ja/või veetemperatuuri anduri näitu muutes pumpa lollitada.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1002
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Õhk-vesi soojuspump koos akupaagiga.

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Soojuspumpade mudelid on erinevad ja ei saa üldistada.

Ma saan aru et soov on kütta 2 m3 mahuti öösel soojemaks et siis päeval seda soojust kasutada.
Esiteks peaks maja olema korralikult soojustatud et 2 m3 ca 50C vee varumine aitaks soojust üldse varuda.
Soojuspump peaks olema piisava võimsusega.

Mina teen nii et pidevalt töötab soojuspump küttegraafiku alusel. Lisaks on mul seadistatud küttevee temperatuur (teine seadistus veel) kui küttegraafik puudub. Pole küll paaki kuhu varuda kuid ka maja ise salvestab teatud määral soojust.
Kui elektri hind on mingil tunnil kõrge siis lülitan küttegraafiku välja ja soojuspump jääb hoidma madalamal fikseeritud temperatuuril vett. Sama moodi võib küttegraafiku välja lülitada ja hoida öösel paagis kõrgemal temperatuuril vett.
Võib ka täiendava automaatika osta millega soojuspumpa vastavalt elektri hinnale, välisõhu temp ja maja soojapidavusele juhtida.

On võimalik kasutada taimereid ja uuematel mudelitel on ka väline juhtimine mitte ainult on/off vaid nt off, 50%, 70% , täiega ON ehk 4 varianti.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Ac457765
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 989
Liitunud: 16 Jaan 2021, 22:47
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 33 korda

Re: Õhk-vesi soojuspump koos akupaagiga.

Lugemata postitus Postitas Ac457765 »

xil kirjutas: 10 Veebr 2024, 13:09Krõbeda külma puhul pole mõistlik akupaaki öösel tenniga kütta ning päeval pump seisma panna ning salvestatud otseelektrikütet kasutada.
Ks täpsustaksid? Kas sooja ilmaga on mõistlikum? Krõbeda külma korral just näib see mõistlik olema kuna külma ilmaga on ju soojuspumba kasutegur (ja ka võimsus) üsna kehv. :roll:
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Õhk-vesi soojuspump koos akupaagiga.

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Automaatika pole keeruline - kui SP enda juhtmoodul ise võimalda seda teha. Mõeldud on NPS relee lisamist SP juhtimisse.
Tehniliselt on asi lihtne - soodsatel elektrihinna tundidel kütab SP 100% täisvõimsusega ja kallitel on täielik OFF. Seda teebki NPS relee. On SP-si, mida saab kuidagi NPSiks programmeerida. Alternatiiv NPS on kasutada taimerit. EnamusSP on see võimalus olemas.
Tavaliselt soojustalvestamisel tuleb kasutada püsiva küttevee reziimi -st. tubade ülekütmist piiratakse väljapool soojuspumpa siis kenasti salvestub liigne soojus akupaaki ja kui pump on sunnitud OFF asendisse siis akupaak kütab maja tagasi.
Kui SP-s lahendad nn. NPS relee ära siis küttesüsteemi ümberkohandamine on võimalik.
Lihtsamal juhul ei tehtagi muud - SP lükatakse OFF kallistel elektritundidel ja muul ajal töötab.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Õhk-vesi soojuspump koos akupaagiga.

Lugemata postitus Postitas xil »

Ac457765 kirjutas: 10 Veebr 2024, 16:39
xil kirjutas: 10 Veebr 2024, 13:09Krõbeda külma puhul pole mõistlik akupaaki öösel tenniga kütta ning päeval pump seisma panna ning salvestatud otseelektrikütet kasutada.
Ks täpsustaksid? Kas sooja ilmaga on mõistlikum? Krõbeda külma korral just näib see mõistlik olema kuna külma ilmaga on ju soojuspumba kasutegur (ja ka võimsus) üsna kehv. :roll:
Sooja ilmaga köetakse akupaak ilma otsekütteta öö jooksul soojaks.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Õhk-vesi soojuspump koos akupaagiga.

Lugemata postitus Postitas xil »

Coolhouse kirjutas: 10 Veebr 2024, 14:01 Soojuspumpade mudelid on erinevad ja ei saa üldistada.

Ma saan aru et soov on kütta 2 m3 mahuti öösel soojemaks et siis päeval seda soojust kasutada.
Esiteks peaks maja olema korralikult soojustatud et 2 m3 ca 50C vee varumine aitaks soojust üldse varuda.
Soojuspump peaks olema piisava võimsusega.

Mina teen nii et pidevalt töötab soojuspump küttegraafiku alusel. Lisaks on mul seadistatud küttevee temperatuur (teine seadistus veel) kui küttegraafik puudub. Pole küll paaki kuhu varuda kuid ka maja ise salvestab teatud määral soojust.
Kui elektri hind on mingil tunnil kõrge siis lülitan küttegraafiku välja ja soojuspump jääb hoidma madalamal fikseeritud temperatuuril vett. Sama moodi võib küttegraafiku välja lülitada ja hoida öösel paagis kõrgemal temperatuuril vett.
Võib ka täiendava automaatika osta millega soojuspumpa vastavalt elektri hinnale, välisõhu temp ja maja soojapidavusele juhtida.

On võimalik kasutada taimereid ja uuematel mudelitel on ka väline juhtimine mitte ainult on/off vaid nt off, 50%, 70% , täiega ON ehk 4 varianti.
Mu põrandaküte on hea soojusülekandega, pole parketti, mille all on soojuse ülekannet takistav alusvaip vms.,
piisab 30C temperatuuriga sisenevast veest. Kui 2m3 vett kütta 30C-lt 50C-ni, see on 46kWh. Kui päevane elekter koos maksudega on öisest 0.1EUR kallim, see annab nii 100EUR kuus kokkuhoidu.
Maja ei pea olema korralikult soojustatud. Kui akupaagist väljuva vee temperatuur langeb alla 30C enne öö saabumist, läheb soojuspump enne öö saabumist tööle ja hoiab 30C temperatuuri. Seda, et pump töötaks päeval 30C-ga ning öösel 50C-ga, saab pumba sisseehitatud tarkvara abil seadistada.
Käsitsi saab pumpa alati eriti kallite tundide ajal välja lülida, juhul, kui akupaagi soojusvaru otsas. Aga selleks peaks iga päev elektrihindu jälgima või siis börsihindu ja jälgiva lisaseadme paigaldama.
Vasta