1. leht 1-st

Vesipõrandakütte kontuurid

Postitatud: 02 Mär 2024, 18:42
Postitas Andy44
Tere

Majas valatud põrand ja küttetorude kontuurid 120m,140 m,140m ja 70 m

Toru on kasutatud 16 mm .

Mis juhtuma hakkab ,kui kütet kunagi hakkan taha panema ?

Paigaldatud nn teokarbi süsteemiga .
Kas lootust üldse pole et toimima hakkab?


Proovisin otsida ka ,aga ei saanud vastust .

Huvitaks just et äkki kellegil omal reaalne kogemus olemas.

Või on lihtsam kohe uued torud sisse freesida.

Re: Vesipõrandakütte kontuurid

Postitatud: 02 Mär 2024, 19:43
Postitas nexus4
Lase kellelgi hüdraulika arvutused teha. Võib-olla veab välja kui võimsa pumba paned, aga siis võib elektrikulu ebamõistlik olla. Teisalt ega uute torude panek ka odav lõbu pole.

Re: Vesipõrandakütte kontuurid

Postitatud: 02 Mär 2024, 20:23
Postitas Martink
Tere,

Kui toru samm on ca.150mm ja kogu hoone korralikult soojustatud siis toimib. Pika kontuuri ring läheb lihtsalt aeglasemalt soojaks üles kütmisel. Ca 25-60 pump on küll . Aga veelkord,soojustus on väga oluline sellise toru pikkuse juures.

Re: Vesipõrandakütte kontuurid

Postitatud: 02 Mär 2024, 22:55
Postitas Andy44
Et siis sellist ohtu pole ,et pump ei suudaks vett läbi lükata?

Re: Vesipõrandakütte kontuurid

Postitatud: 02 Mär 2024, 23:17
Postitas Vko
Pump lükkab kogu vee läbi mis ta kätte saab, selles pole kahtlust. Küsimus on vaid ajas ja kas see aeg su maja jaoks piisav on. 8)

Re: Vesipõrandakütte kontuurid

Postitatud: 04 Mär 2024, 12:19
Postitas Keevitaja1
Andy44 kirjutas: 02 Mär 2024, 18:42 Tere

Majas valatud põrand ja küttetorude kontuurid 120m,140 m,140m ja 70 m

Toru on kasutatud 16 mm .

Mis juhtuma hakkab ,kui kütet kunagi hakkan taha panema ?

Paigaldatud nn teokarbi süsteemiga .
Kas lootust üldse pole et toimima hakkab?


Proovisin otsida ka ,aga ei saanud vastust .

Huvitaks just et äkki kellegil omal reaalne kogemus olemas.

Või on lihtsam kohe uued torud sisse freesida.
Üle 100m ringid on 16mm toru puhul kurjast.

Re: Vesipõrandakütte kontuurid

Postitatud: 11 Mär 2024, 20:31
Postitas xil
Sama toru läbimõõdu korral on 2x pikemas kontuuris sama voolukiiruse saavutamiseks vaja 2x võimsamat pumpa. See oli see hüdraulika arvutus, mida kellelgi teha tuleb lasta.
Pumba energiatarve on nii või teisiti tühine võrreldes vee soojendamisele kuluva energiaga.