Pipelife biopuhasti Ecolife Bio C5 tõrgub.
Postitatud: 06 Apr 2024, 00:32
Tere.
Elamu reovee käitlemiseks on kasutusel Piplife´i biopuhasti Ecolife C5. Tegemist on 3 kambrilise seadmega :
1. Kamber- Reovee rahustamine ja setitamine.
2. Kamber- Aereerimiskamber
3. Kamber. Järelsetiti-äravool. Sellest kambrist pumbatakse setteid aereerimise ajal tagasi 2. kambrisse, ka toimub sealt kaks korda ööpäevas a´4 minuti jooksul heljumi pumpamine 2. kambrisse.
Puhasti tööd juhib 2-kanaliga programmkell, esimene kanal aereerimise sisse-välja lülitamiseks ja teine kanal heljumi tagasipumpamise juhtimiseks.
Alates puhasti käivitamisest 2021 aasta augustis on probleemiks olnud heljumi progresseeruv kogunemine 3.-s kambris. Viimasel ajal on asi eriti hull ja kolmanda kambri pinnal olev vetikalaadne mass kipub imväljaku kaevu jooksma .
Märgin siinkohal ära, et olen seadme programmkella asendanud, seda põhjusel, et nn. originaal lakkas 2 nädalat peale käivitamist töötamast. Kuna minu paigaldatud kellal on lülitamiste mälukohti originaalist vähem,100 versus 200 ööpäevas, muutsin aereerimise kestust. Nüüd on see 20 minutit tööd ja 10 minutit "puhkust", tehaseseades on lülitamiste rütm 15 minuti aereerimist ja 10 minutit puhkust.
Tootjalt olukorra normaliseerimiseks nõu küsides sain soovituse taastada aereerimise tehaseseade.
Selle puudumine olevatki kurja juur.
On härrastel teadmisi, kogemust, arvamusi puhasti töövõime taastamiseks.
Kas biopuhasti korrektset tööd võib häirida liigne aereerimine?
-Reovee juurdevool stabiilne
-Olemekeemia kasutamine pigem tagasihoidlik
-Elektrikatkestusi minimaalselt ja lühiajalised.
-Seade puhastatud igal kevadel.
Ette Tänades
Elamu reovee käitlemiseks on kasutusel Piplife´i biopuhasti Ecolife C5. Tegemist on 3 kambrilise seadmega :
1. Kamber- Reovee rahustamine ja setitamine.
2. Kamber- Aereerimiskamber
3. Kamber. Järelsetiti-äravool. Sellest kambrist pumbatakse setteid aereerimise ajal tagasi 2. kambrisse, ka toimub sealt kaks korda ööpäevas a´4 minuti jooksul heljumi pumpamine 2. kambrisse.
Puhasti tööd juhib 2-kanaliga programmkell, esimene kanal aereerimise sisse-välja lülitamiseks ja teine kanal heljumi tagasipumpamise juhtimiseks.
Alates puhasti käivitamisest 2021 aasta augustis on probleemiks olnud heljumi progresseeruv kogunemine 3.-s kambris. Viimasel ajal on asi eriti hull ja kolmanda kambri pinnal olev vetikalaadne mass kipub imväljaku kaevu jooksma .
Märgin siinkohal ära, et olen seadme programmkella asendanud, seda põhjusel, et nn. originaal lakkas 2 nädalat peale käivitamist töötamast. Kuna minu paigaldatud kellal on lülitamiste mälukohti originaalist vähem,100 versus 200 ööpäevas, muutsin aereerimise kestust. Nüüd on see 20 minutit tööd ja 10 minutit "puhkust", tehaseseades on lülitamiste rütm 15 minuti aereerimist ja 10 minutit puhkust.
Tootjalt olukorra normaliseerimiseks nõu küsides sain soovituse taastada aereerimise tehaseseade.
Selle puudumine olevatki kurja juur.
On härrastel teadmisi, kogemust, arvamusi puhasti töövõime taastamiseks.
Kas biopuhasti korrektset tööd võib häirida liigne aereerimine?
-Reovee juurdevool stabiilne
-Olemekeemia kasutamine pigem tagasihoidlik
-Elektrikatkestusi minimaalselt ja lühiajalised.
-Seade puhastatud igal kevadel.
Ette Tänades