Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Vasta
Rolandson
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 01 Dets 2025, 14:20

Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Rolandson »

Korteris on peale elektri arvestit 4 korkkaitset.
2 korkkaitset on valgustusele ja 2 korkkaitset on pistikupesadesse.
Ehk faasil ja neutraalil on eraldi korkkaitsmed. Maanduseid pole.

Kas need korkkaitsmed võib asendada tänapäevaste kaitselülititega ja neutraalid eraldi kokku panna?



Pilt

Olemasolevad korkkaitsmed eemaldaks ja paneks sellise väikes karbi kaitselülititega.
Pilt

Kokku oleks vaja 4 kaitselülitit. 2 olemasolevatele pistikupesadele ja valgustusele, ning lisada tahaks veel ühe kaabli pesumasinale ja ühe praeahjule.
tcumen
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 421
Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
Asukoht: Läänemaa
On tänatud: 6 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas tcumen »

Ega sul seal mingi vanaaegne elektrisüsteem pole, kus 220V tuleb kahe faasi vahelt. Või on olnud?
Asub see asjandus kus?
Aga muidu tuimalt saab asendada 2-e kahepooluselise automaadiga.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6603
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Küülaline »

tcumen kirjutas: 01 Dets 2025, 18:37vanaaegne elektrisüsteem pole, kus 220V tuleb kahe faasi vahelt
Plommitud peakaitse paistab arvesti all ühepooluseline C20.
tcumen
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 421
Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
Asukoht: Läänemaa
On tänatud: 6 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas tcumen »

Küülaline kirjutas: 01 Dets 2025, 18:50
tcumen kirjutas: 01 Dets 2025, 18:37vanaaegne elektrisüsteem pole, kus 220V tuleb kahe faasi vahelt
Plommitud peakaitse paistab arvesti all ühepooluseline C20.
See võib olla selline paigaldis, mis on nö. võrgu poolt uuendatud aga kundepoolne on jäänud, nagu oli.
Ainult oletus muidugi.
A23
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1630
Liitunud: 05 Mär 2023, 01:06
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 53 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas A23 »

Kas elektriinimestel on varasemalt ette tulnud sarnaseid juhtumeid, kus ka neutraalil kaitse peal?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11504
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 331 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Kalvis »

On. Just nendes lollakates TT või IT süsteemides kus peavad 2 pooluselised KL olema.
Eraldi teema on suuremad tööstustarbijad, ka nemad harrastavad neutraali lahutamist.
systemre
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 80
Liitunud: 05 Okt 2015, 09:43
On tänatud: 3 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas systemre »

Paigaldati N ette korke ka mitte TT juhistikes. Alustuseks kontrolli kas korteri toitekaabel on vahetatud, ja siis sealt tasapisi rikkevool jne.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6603
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Küülaline »

Kalvis kirjutas: 02 Dets 2025, 07:47lollakates TT või IT süsteemides
TT ja eriti IT juhistik on tegelikult töökindlm ja ohutum, kui TN.
jyrikg
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 312
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 14 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas jyrikg »

Selle töökindluse kohta tahaks kuulda/lugeda põhjendust. Kui isolatsiooni rikete puhul kaitse ei rakendu ,kas see on siis töökindlus või ohutus.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11504
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 331 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Kalvis »

Küülaline kirjutas: 02 Dets 2025, 09:38
Kalvis kirjutas: 02 Dets 2025, 07:47lollakates TT või IT süsteemides
TT ja eriti IT juhistik on tegelikult töökindlm ja ohutum, kui TN.
Vaidlen vastu. See mõla on teoreetiline ja olen TT pidanud vigade parandusega tegema, soovitan vaenlasele. Teiseks on kaitseviisid kokku inimesele ohtlikumad, vaid RVK saab kuidagi ohutumaks teha (ilma RVK on surm palju tõenäolisem kui TN süsteemis.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4081
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 44 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas kunn24 »

TT puhul peavadki olema RVK-d ja maandustakistus kontrollitud.
Juhe teab kõike.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6603
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Küülaline »

Kalvis kirjutas: 02 Dets 2025, 13:08mõla on teoreetiline ja olen TT pidanud vigade parandusega tegema ... vaid RVK saab kuidagi ohutumaks teha
1. TT süsteem eeldabki vältmatult kõigil ahelatel rikkevoolukaitset, kuna ilma PEN juhita läbib rikkega kohta ja maandust väike vool, mis ei pane liigvoolukaitset rakenduma. Tegelikult see suurendab ohutust, kui kõik grupid on läbi rikkevoolukaitse ja kõigi seadmete korpused on kohalikult maandatud. TT süsteemis tavaliselt lahutatakse ka N juht.
2. IT süsteemi puhul on kõik tööjuhid maandamata ja kaitsemaandus on ainult elektritarviti juures. Seda kasutatakse olukorras, kus ühe tööjuhi isolatsiooni rike ei too kaasa kogu toitesüsteemi väljalülitamist. IT süsteemi puhul kasutatakse kindlasti lisaks liigvoolukaitsele isolatsiooni kontrolli releesid.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11504
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 331 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Kalvis »

Töid kenasti välja TT ja IT puudused, probleemid. Just neil põhjustel ongi TN süsteem parem ja IT ning TT jäägu vaenlastele. IT on erikoht haiglate op. laual aga see pole foorumi teema.
Rolandson
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 01 Dets 2025, 14:20

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Rolandson »

Arvesti ees olev kaitselüliti tuli ka välja vahetada. Kaitselüliti sai välja lülitatud ja enam uuesti sisse ei jäänud.
Kaitsmel valmistamise aasta arv 1994.
Sain loa plommi maha võtta.
Oli selline olukord. Isolatsioon ühenduskohas kärsanud.
Pilt

Nüüd selliselt.
Pilt
Parempoolsete ühenduskohtade pärast ma ei muretse. Sai tundega kõvasti kinni keeratud.
Aga vaskpoolsete alumiinium otste pärast hakkasin muretsema, et kas sai liiga tugevasti kinni keeratud.

Alumminium pehmem ja kardan, et on liiga kokku pigistatud. Ilmselt võtan lahti ja keeran kinni 3,5Nm tugevusega.
Pilt

Aga hakkasin mõtlema, et kas sinna arvesti ette võiks panna midagi muud.
Näiteks selline moodulkaitse
Pilt
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6603
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda

Re: Korkkaitsmed välja vahetada uute vastu.

Postitus Postitas Küülaline »

Rolandson kirjutas: 03 Dets 2025, 13:11kas sinna arvesti ette võiks panna ... Näiteks selline moodulkaitse
Ei ole keelatud, aga kui teil ei ole "vana pingesüsteem", millest eespool juttu oli siis ei ole vajalik.
Vasta