1. leht 1-st

2krs vannitoa põrand

Postitatud: 05 Apr 2026, 10:46
Postitas elcrocodillo
Hakkan remontima puitmajas vannituba, kõik välja ja uus sisu.
Panen põrandatalade peale OSB25 ja sinna peale ~30mm tasandusvalu. Eesmärk tasandusvalu mass annaks hea heliisolatsiooni ja summutaks pesumasina vibratsiooni. Enne kõik vuugid hermeetikuga täita ja vahtplast äärelindid paisumiseks perimeetrile. Primer/nakkeparandaja enne tasandusvalu.

Nüüd on 3 erinevat soovitust netis:
1. OSB peale armeerimisvõrk ja tasandusvalu peale. Tasandusvalu on OSB küljes. Oht et OSB paisub ja tasandusvalu praguneb.
2. OSB peale eraldusmatt või kile et betoonplaat ei oleks OSB'ga seotud ning OSB saaks paisuda/kahaneda. OSB peale tuleks siis "ujuv" plaat. Siis peaks tegema valu paksema (40mm?) ja armeering jalgade peale, et oleks valu kihi keskel.
3. OSB 25 tugevuseks, ~10mm tsementkiudplaat stabiilsuse andmiseks liimi ja kruvidega peale ja tsementkiu peale tuleb tasandusvalu ilma eraldusmatita.

Mõned soovitavad niiskuskindlat vineeri alusplaadiks, mängib vähem.

Pärast läheb hüdroisolatsiooni alla terve ruum.

Tänud soovituste ja nõuannete eest.

Re: 2krs vannitoa põrand

Postitatud: 05 Apr 2026, 17:49
Postitas Kalvis
OSB või mis iganes, sel pole tähtsust.
Kindlasti betoobvalu koos armeerimisvõrguga. See annab jäikuse.
Betoonvalu peale võimalikult kvaliteetne hüdrotõke - fiibercum
Siis plaadid