Niiskuse probleem

laatsim
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 08 Juun 2026, 08:24

Niiskuse probleem

Lugemata postitus Postitas laatsim »

Tere

Sissejuhatuseks.
Sai paar aastat tagasi alustatud vana majakese renoveerimisega, kuid selle käigus selgus et on vaja laduda uued müürid. Selleks hetkeks oli põrand juba valatud ning sai otsustatud et jätab vana vundamendivöö alles, kuna esmapilgul tundus see veel suhteliselt korralik. Esimese tööna sai vundamendi servad lahti kaevatud eesmärgiga see soojustada. Lahti kaevamisel selgus et tegu on vanaaegse maakividele rajatud vundamendivööga. Soojustusena sai vundamendile kasutatud xps 100mm, selle peale on rajatud puit konstruktsioonile tempsi sokliplaat ning sealt edasi on uued müürid soojustatud 120mm pir. Kuna vana maja vundamendivöö oli silma järgi valatud ning suhteliselt trapetsis siis uute müüride sirgeks ajamine oli selle peale suhteliselt keeruline, kuid sai siiski teostatud ning nüüd ulatub vana vöö majas sees vastu betoonpõrandat igas küljes kasvavalt/kahanevalt 0-8cm.

Probleem järgmine.

Tuppa ulatuva vana vundamendi vöö servad muutuvad liigniiskeks vihmasel perioodil, ehk toas olev serv läheb silmnähtavalt niiskeks.(pildil)

Mis lahendus võiks olla sellisel puhul?
Kas esmalt võiks proovida xps sisse tuulutusavade/aukude tegemist või on probleem drenaazis.
Manused
Niiske serv
Niiske serv
received_812960025068781.jpeg
Screenshot_2026-06-08-08-36-22-576_com.facebook.orca.jpg
Screenshot_2026-06-08-08-35-25-951_com.facebook.orca.jpg
kaimagk
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1515
Liitunud: 02 Juun 2010, 17:53
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda

Re: Niiskuse probleem

Lugemata postitus Postitas kaimagk »

Aukude tegemine xps’i on mõtetu( rikud soojapidavuse ja ega nendest aukudest midagi sul seal ei tuuldu). Liigniiskuse mitte laskmine ehk hästi dreeniv drenaaz on juba nati parem. Nagu ise kirjutad et ainult suuremate vihmadega tekib probleem, siis nii lihtne( raske) ongi, ära lase tekkida seda vett sinna vundamendi juurde. Vee liikumist läbi vundsmendi on juba päris keeruline takistada( kuna sa ei saa teha vett pidavat kihti vundamendi alla, seintele isegi saaks( kui rahas ja töötahtes puudust pole😀)
Muidugi jutt käis maasees olevast niisukusest. Kui tuleb vihmavesi kusagilt mööda fasaadi siis teine teema.
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6670
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda

Re: Niiskuse probleem

Lugemata postitus Postitas ping »

laatsim kirjutas: 08 Juun 2026, 09:03 ... nüüd ulatub vana vöö majas sees vastu betoonpõrandat igas küljes kasvavalt/kahanevalt 0-8cm.
...
Tuppa ulatuva vana vundamendi vöö servad muutuvad liigniiskeks vihmasel perioodil, ehk toas olev serv läheb silmnähtavalt niiskeks.(pildil)
Kui see betoonserv on maakeraga otseühenduses ja maakeraga sama temperatuuriga ning kui betooniserv on ümbritsevast maapinnast kõrgemal, siis see vesi mis betooniservale tekkib on toaniiskusest kondenseeruv veeaur.
Milline on betoonserva temparatuur?
Milline on toaõhu temperatuur?
Milline on toaõhu niiskuseprotsent?
Pilt
:hello:
Õppefilosoofia paradoks - õpetamine on tühi töö ja vaimu närimine, sest lollile ei jää nagunii midagi külge, andekas õpilane saab aga kõik ise selgeks, kui on loodud tingimused arenemiseks.
laatsim
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 08 Juun 2026, 08:24

Re: Niiskuse probleem

Lugemata postitus Postitas laatsim »

Pole mõõtnud temperatuure aga kuna kütet ja mingit elutegevust hetkel ruumis ei ole siis ei usu et sellest. Pigem ikkagi pinnasest vihmadega tekkiv liigne niiskus pääseb alla ja siis otsib väljapääsu. Mis kõige optimaalsem lahendus siinkohal olla võiks? Kas mõistlik oleks kohe suuremalt töö ette võtta ja proovida väikse jupi kaupa vundamenti sügavamale viia ja hüdroisoleerida, millega kaasnevad muidugi vajumise riskid. Või peaks proovima lihtsalt korraliku drenaazi teha?
RaJy
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2056
Liitunud: 17 Juun 2018, 09:31
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda

Re: Niiskuse probleem

Lugemata postitus Postitas RaJy »

Ise teeks drenaaži ja vihmavee süsteemi. - omal varem keldri sein ka pidevalt märg, aga peale vihmavee kõrvale juhtimist ja drenaaži rajamist vundament (keldrisein) kuiv
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4485
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda

Re: Niiskuse probleem

Lugemata postitus Postitas Hiid »

laatsim kirjutas: 08 Juun 2026, 20:35 Kas mõistlik oleks kohe suuremalt töö ette võtta ja proovida väikse jupi kaupa vundamenti sügavamale viia ja hüdroisoleerida, millega kaasnevad muidugi vajumise riskid.
Vana vundamenti sa ei hüdroisoleeri kuidagi. Väliskihi võid või SBSiga katta, alt ja seest on ikka kõik veeloigus....
Vaid veetaseme alla viimisest on abi ja sõredast liivast sellest kõrgemal..... :scratch:
vuuk
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2596
Liitunud: 15 Jaan 2008, 09:34
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Niiskuse probleem

Lugemata postitus Postitas vuuk »

Teoreetiliselt drenaaž võib leevendada, aga niiskuseprobleemist täiesti lahi ei saa. Maapinnas on alati niiskuse tase 100% lähedal, välja arvatud pikema põua järgselt vahetult maa pealiskiht.
Kapillaarjõuga on niiskus võimeline mööda kivimaterjale üles tõusma meetreid, olenevalt konkreetsest materjalist.
Köetavasse ruumi jääv kivimaterjalist tarind peab olema maapinna niiskusest isoleeritud hüdroisolatsiooniga. Ja mitte vaid külgedelt vaid ka alt. Mis ei ole isoleeritud, see peab olema siseruumist väljaspool.
Lisaks on see ju ka külmasild (või soojasild). Kuna on teistest ruumis olevatest pindadest märksa jahedam, tahab kütteperioodil sellele alati koguneda ruumisisene niiskus.
Teisalt, ega halba ei ole heata. Suvel palavaga aitab ehk ruumi jahutada. Talvisel kütteperioodil, kui ruumiõhk kipub liiga kuivaks, aitab niiskusetaset ruumiõhus tõsta ehk stabiliseerida. Selle ümber võiks/saaks ehitada jahekapi, mis täidaks mõneti külmiku või sahvri rolli.
tabarabarap
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1550
Liitunud: 27 Mai 2019, 23:02
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Niiskuse probleem

Lugemata postitus Postitas tabarabarap »

Hiid kirjutas: 08 Juun 2026, 22:18
laatsim kirjutas: 08 Juun 2026, 20:35 Kas mõistlik oleks kohe suuremalt töö ette võtta ja proovida väikse jupi kaupa vundamenti sügavamale viia ja hüdroisoleerida, millega kaasnevad muidugi vajumise riskid.
Vana vundamenti sa ei hüdroisoleeri kuidagi. Väliskihi võid või SBSiga katta, alt ja seest on ikka kõik veeloigus....
Vaid veetaseme alla viimisest on abi ja sõredast liivast sellest kõrgemal..... :scratch:
Miks ei hüdroisoleeri, lihtsalt kallis tegevus, puurid iga 15 cm tagant augud ja süstid spets betooni/vaiku täis.
Vasta