1. leht 1-st
Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 10:56
Postitas jaguar3
Majas generaatori valmidus olemas. Lõpuks jõudsid käed ka generaatori paigaldamiseni. Vaatan siis seda valmidust ja näen: 1-0-2 lüliti lülitab ümber ainult faasid, N alati võrguga ühenduses (faasid sillatud teadagi). Tean, et maja kilbis pole mingeid "isetehtud" lahendusi, kõik on elektriku poolt projekteeritud, ehitatud ja heaks kiidetud aastatel 2007-2010. Aga kuidas on nii et N ei lahutata? Ometi on 1-0-2 lülitil vabu kontaktipaare selle teostamiseks.
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 11:13
Postitas Küülaline
Pane selle kilbi skeem siia.
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 16:47
Postitas ping
jaguar3 kirjutas: 01 Okt 2026, 10:56
Majas generaatori valmidus olemas. ...
... Aga kuidas on nii et N ei lahutata?
Ometi on 1-0-2 lülitil vabu kontaktipaare selle teostamiseks.
Aga kas on vaja, et N lahutatakse ja mida see juurde annab statsionaarsete seadmete juures?

Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 19:04
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 01 Okt 2026, 16:47kas on vaja, et N lahutatakse ja mida see juurde annab statsionaarsete seadmete juures
Generaatorite ja võrgu vahel katkestatakse ka N juht. 3-faasilise ümberlülituse puhul kasutatakse 4-pooluselisi lüliteid ja sama on ka 1-faasilise generaatori korral.
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 21:45
Postitas jaguar3
Küülaline kirjutas: 01 Okt 2026, 11:13
Pane selle kilbi skeem siia.
Joonistasin kuidas oskasin.
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 21:49
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 01 Okt 2026, 19:04
ping kirjutas: 01 Okt 2026, 16:47kas on vaja, et N lahutatakse ja mida see juurde annab statsionaarsete seadmete juures
Generaatorite ja võrgu vahel katkestatakse ka N juht. 3-faasilise ümberlülituse puhul kasutatakse 4-pooluselisi lüliteid ja sama on ka 1-faasilise generaatori korral.
Raha eest tehakse igasugu asju aga küsisin, et mis on asja mõte?
Kas meie riigis on mõni kehtiv asjakohane nõue?
Kas sama nagu vundamendi soojustusega, kus on vajadus teha nii nagu "keegi soovitas".

Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 22:02
Postitas jaguar3
ping kirjutas: 01 Okt 2026, 16:47
jaguar3 kirjutas: 01 Okt 2026, 10:56
Majas generaatori valmidus olemas. ...
... Aga kuidas on nii et N ei lahutata?
Ometi on 1-0-2 lülitil vabu kontaktipaare selle teostamiseks.
Aga kas on vaja, et N lahutatakse ja mida see juurde annab statsionaarsete seadmete juures?
Mulle isiklikult ei anna see midagi, aga kas mitte geneka üks "faasidest" ei pane liini poole ajama niimoodi?
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 22:45
Postitas Küülaline
jaguar3 kirjutas: 01 Okt 2026, 21:45Joonistasin kuidas oskasin
Ma pidasin silmas elektriprojekti kilbi skeemi, mis peaks ka kilbi ukse küljes või kilbi sees asuma.
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 22:57
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 01 Okt 2026, 21:49küsisin, et mis on asja mõte
Ma küsin ka, mis on asja mõte, kui võrgu PEN on otse (galvaanilises ühenduses) generaatori ühe pooluse küljes, kui samal ajal võrgu faasid on lahutatud?
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 23:14
Postitas ping
jaguar3 kirjutas: 01 Okt 2026, 22:02
....
Mulle isiklikult ei anna see midagi, aga kas mitte geneka
üks "faasidest" ei pane liini poole ajama niimoodi?
Sellel joonisel on skeemi järgi
ühefaasiline genekas ja mis asi sealt "paneb ajama" läbi lahutatud lüliti?

Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 01 Okt 2026, 23:19
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 01 Okt 2026, 22:57
ping kirjutas: 01 Okt 2026, 21:49küsisin, et mis on asja mõte
Ma küsin ka, mis on asja mõte, kui võrgu PEN on otse (galvaanilises ühenduses) generaatori ühe pooluse küljes, kui samal ajal võrgu faasid on lahutatud?
PE peab nagunii olema ühendatud generaatori keresse ja mida see muudab, kui N on pidevalt ühendatud ühefaasilise generaatori ühe mähise otsa külge?

Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 02 Okt 2026, 08:52
Postitas jaguar3
Ei mulle kõik sobib. Peaasi et vahepeal (2007-2026 on pikk aeg) mingit uut nõuet pole tulnud. Mul on suurem probleem, kuhu heitgaasid lahendada: kas puurida auk läbi seina sealsamas, või vedada 4m toru korstnani ja korstnasse.
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 02 Okt 2026, 20:05
Postitas Metsakraav
ping kirjutas: 01 Okt 2026, 23:19
Küülaline kirjutas: 01 Okt 2026, 22:57
ping kirjutas: 01 Okt 2026, 21:49küsisin, et mis on asja mõte
Ma küsin ka, mis on asja mõte, kui võrgu PEN on otse (galvaanilises ühenduses) generaatori ühe pooluse küljes, kui samal ajal võrgu faasid on lahutatud?
PE peab nagunii olema ühendatud generaatori keresse ja mida see muudab, kui N on pidevalt ühendatud ühefaasilise generaatori ühe mähise otsa külge?
Mis muutuks siis kui ühendada sinna 3f generaator ja generaatori
mähiste keskpunkt oleks pidevalt N ühendatud?
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 02 Okt 2026, 23:09
Postitas ping
Metsakraav kirjutas: 02 Okt 2026, 20:05
...
Mis muutuks siis kui ühendada sinna 3f generaator ja generaatori
mähiste keskpunkt oleks pidevalt N ühendatud?
Kui isolatsioon on korras, siis ei muutu midagi.
Kuna tõenäoliselt ei ole tavalises elamises
3f sümmeetrilise koormusega elektritarviteid, mida on vaja reservolukorras toita, siis tõenäoliselt keegi 3f genekat sellises kohas ei kasuta.
Seda teemat on siin juba varem lahatud.

Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 03 Okt 2026, 07:45
Postitas jaguar3
Genu ka jõudis kohale.
Plaanis on nii, et kui vool ära läheb, kütte tsirk pumbad toituvad rahulikult UPSi ja 200Ah AGM aku pealt ja küttega on kõik hästi. Aga õhtul genu käima, katlasse tuli, boiler peale, pliidid-ahjud-uunid vastavalt vajadusele, veesurved üles, külmkapid külmaks. Ööseks masin seis. Hommikul sama teema, paariks tunniks käima, vastavalt vajadusele.
Ainus jama et aku laadimine UPSiga on ebamõistlikult aeglane.
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 03 Okt 2026, 10:03
Postitas ping
jaguar3 kirjutas: 03 Okt 2026, 07:45
.... toituvad rahulikult UPSi ja
200Ah AGM aku pealt ja küttega on kõik hästi. ...
... Ainus jama et aku laadimine UPSiga on ebamõistlikult aeglane.
Kõik laiatarbe (lihtsad) akulaadijad ja UPS'id laevad
püsivoolu režiimis ja vajavad laadimiseks pikka aega.
Kui kiiremat laadimist tahta, siis on vaja teha
püsipinge režiimiga laadija, kus laadimine toimuks nii nagu autodel, kus aku laadimisvool võib ulatuda kuni 100A'ni, koos kõigi sellest tulenevate probleemidega.
(Kiiremaks aku laadimiseks teed ise püsitoimega UPS'i kasutades laadimiseks võimsat (alates 800W) 14,5V'ni tõstetud arvuti toiteploki 12V väljundit ja inverteriks väikse tühijooksuvooluga MeanWell 600W inverterit.)

Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 04 Okt 2026, 01:17
Postitas kunn24
Küülaline, millele su N-i lülitamise küsimus siin tugineb? Kas käsid Hiinas kogemusi omandamas? N-i või täpsemalt PEN-i meil lülitatakse vaid siis, kui on mitme sisendiga toide ja on vaja välistada ringvoolu N-is 2 sisendi vahel. Kuid antud juhul? Jätame RVK juhtumi siit kõrvale.
Metsakraav kirjutas: 02 Okt 2026, 20:05
Mis muutuks siis kui ühendada sinna 3f generaator ja generaatori
mähiste keskpunkt oleks pidevalt N ühendatud?
Mitte midagi ei muutu. Genekas on IT juhistikuga ja antud juhul ühendatakse ta maja TN-S-iga kokku.
Teema-algataja skeem tundub ok, kollarohelisele PE juhile skeemil võinuksid tõmmata kaldus T-tähe (Terra) peale.
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 04 Okt 2026, 16:58
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 04 Okt 2026, 01:17Mitte midagi ei muutu
Ma lülitaks siiski N ka ringi, eriti 3F generaatori puhul. Näiteks sellega:
https://www.weg.ee/ot40f4c-umberluliti- ... abb-108684
Re: Generaator maja toiteks
Postitatud: 04 Okt 2026, 17:03
Postitas jaguar3
Täpselt see ümberlüliti mul ongi paigas. Külgmised kontaktipaarid kasutamata.