1. leht 1-st
					
				Õhksoojuspump
				Postitatud: 21 Veebr 2008, 11:32
				Postitas Küsija
				Sai suvel ostetud Fujitsu Arctic õhksoojuspump. Tänase päeva seisuga on välja vahetatud seadme välis osa.Põhjus meeletu müra. Paigaldati uus - ja jälle sama mure, peale kuuajalist töötamist jälle müriseb mis kole. Sellest tekibki küsimus, et kas jäämegi neid välisseadmeid väljavahetama või mis annaks ära teha?
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 21 Veebr 2008, 14:40
				Postitas korsten
				kas tegu on ASYA09LC? Kes paigaldas? Võin öelda, et see väga tihe mure, kuid viga teada! Tõenäoliselt on ära murdunud ventika kondensaatori jalg - see tähendab seda, et seadme kompressor käib, kuid ventikas mitte. Kui lülitad jahutusrežiimi, peaks alarmtuled tööle minema! Lase ära parandada ja see kondekas töömehel paremini kinni panna, muidu on selline asi jah, et pannakse uus välisosa, kuid natukese aja pärast on selle kondeka jala lahti vibreerind ja jälle koliseb!
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 21 Veebr 2008, 16:59
				Postitas xxNIMETUxx
				teine varjant on see, et väliosa on jääs. praeguste ilmadega on see täitsa võimalik
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 21 Veebr 2008, 17:04
				Postitas korsten
				üldiselt mitte, enamus, mis kolisevad on eelnimetatud veaga. kui jääs, siis ei tööta küttekaabel või on seade viltu paigaldatud!
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 27 Veebr 2008, 23:31
				Postitas Tupsik
				Kui emaplaadil olev kondekas ära murdub jääb vent seisma. 
Siis koliseb seade juba liigsest jääst. 
Ja see kondeka viga oli üldse tehase praak ..
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Veebr 2008, 00:21
				Postitas korsten
				Tupsik kirjutas:Kui emaplaadil olev kondekas ära murdub jääb vent seisma. 
Siis koliseb seade juba liigsest jääst. 
Ja see kondeka viga oli üldse tehase praak ..
Õigus!
Minu mõte oli siiski öelda, mida parandama peaks  