3. leht 3-st

Re: Jaotuskilbi kaabli valik

Postitatud: 24 Okt 2025, 09:07
Postitas Kalvis
Küülaline kirjutas: 23 Okt 2025, 16:09
Kalvis kirjutas: 23 Okt 2025, 15:43katkes kaablil üks faas ja null
Kuidas see on võimalik KAABLI puhul? Vast oli ikka vana nelja juhtmega õhuliin?
Posti otsas õhuliini kinnitus ongi see nõrk koht!
Ja osadel tule kaabel õhust.

Re: Jaotuskilbi kaabli valik

Postitatud: 24 Okt 2025, 19:09
Postitas kunn24
Nulli katkemise puhul oma 100- 200 oomi maanduses juhtub mis? Lubatud puutepinge on kuni 50 V. Võib lausa hakata arvutama, kui 100 oomi> 50 V, siis 230 V> 460 oomi. Sellest 100 tuleb maha lahutada, milline tarbija oleks 360 oomi? Lühidalt, asi on p..s kohe ja loota, et sellisest maandusest kellelegi mingit tulu tõuseks, on sama kui iseenda juustest Münchauseni kombel laukast väljas tõmbamine. Ise teema oleks sellisel juhul paigaldada kõikidele ahelatele RVK-d ja minna üle TT-juhistikule. Midagi keerulist selles ei ole ka olemasolevas RVK-dega varustatud paigaldises, tuleb lihtsalt sisenev PEN tõsta N-i latile ja PE ning N omavahel lahti ühendada. Maandustakistus võiks jääda 30 mA RVK-de kasutamisel alla 400 oomi (5x rikkevool ja 50 V), sisendis 300 mA RVK puhul all 40 oomi.

Re: Jaotuskilbi kaabli valik

Postitatud: 24 Okt 2025, 19:16
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 24 Okt 2025, 19:09paigaldada kõikidele ahelatele RVK-d ja minna üle TT-juhistikule
Tänapäeval ongi ju elumajades ja korterites praktiliselt kõik ahelad RVK-ga, kuigi on TN-S.

Re: Jaotuskilbi kaabli valik

Postitatud: 24 Okt 2025, 19:19
Postitas kunn24
Sellest saab ka edasi minna TT-le. Iseasi, kas 1-s kortermaja nurgas on mõtet.
maandussüsteemid.PNG