Kuidas sõltub tellisseina soojuspidavus või u-arv vms. seina paksusest,nt. 12-25-50-jne cm paksuse puhul? Pean silmas ikka ainult tellist,ilma soojustuseta.
http://www.aeroc.ee/index.php?id=16
0,375 aenda 0,200ga
R = 0,13 + 0,200/0,10 + 0,04 = 2,17 m2K/W
Soojajuhtivus 200 aerocil U=1/2,17=0,46 W/m2K
Sama valem koos 100mm penoga.
R = 0,13 + 0,200/0,10 + 0,100/0,040+ 0,04 = 4,67 m2K/W
Soojajuhtivus 200 aerocil ja 100penol U=1/4,67=0,21 W/m2K
silikaati ei arvetanud, kuna peno ja kivi vahel ju tuulutuvahe.
0,375 aenda 0,200ga
R = 0,13 + 0,200/0,10 + 0,04 = 2,17 m2K/W
Soojajuhtivus 200 aerocil U=1/2,17=0,46 W/m2K
Sama valem koos 100mm penoga.
R = 0,13 + 0,200/0,10 + 0,100/0,040+ 0,04 = 4,67 m2K/W
Soojajuhtivus 200 aerocil ja 100penol U=1/4,67=0,21 W/m2K
silikaati ei arvetanud, kuna peno ja kivi vahel ju tuulutuvahe.
Mine “Konstruktsioonid, seinad”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring