Lugemata postitus Postitas pollumees21 »

Tere,
Vanal talumajal peakilpi tuleb 3x25A, praegu ehitamisel väike maja(20m2) mis saab esialgu olema elamiseks, hiljem külalistele, (majja tuleb kööginurk koos kõigi vajaminevate asjadega, nind radikate kütmine, pistikupesad ja valgustus), kuni saunamaja(sinna tuleb samuti kööginurk vajaminevate asjadega, ja kõik elementaarne, pistikud, valgus jne, hiljem ka terrassile välimullivann) ja peamaja saavad korda tehtud, seega küsimus siis selline, et kui väiksele majale teha eraldi kilp ja vedada kaabel ning panna 20A kaitse vahele peamajas ning hiljem saunamajale samuti 20A kaitse vahele ja eraldi kilp teha, et kas siis kunagi peaks vastu kogu kupatus kui peamaja ka ykskord valmis saab või peab hakkama hiljem ampreid juurde ostma?
RaJy
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1242
Liitunud: 17 Juun 2018, 09:31
On tänanud: 35 korda
On tänatud: 54 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas RaJy »

3x25 peaks enam kui piisav olema normaalse kodukasutuse juures. Mul on puutöökoda 3x16 ja siiani toimivad kõik masinad - valgustusest mis led-ide peal pole mõtet rääkidagi.
Olaf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 366
Liitunud: 30 Aug 2010, 12:29
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 10 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas Olaf »

Kui kõik faasid on ligikaudu võrdselt koormatud ja cos fii ~ 1, siis 20 A peakaitsmega elektritarbijatele
võid järgi panna ligikaudu 10 kW kolmefaasilist võimsust.
Analoogselt 25 A, ligikaudu 12 - 12,5 kW, nii et kaitse välja ei löö.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 824
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas xil »

Ma pakun, et kui faasikoormuste jagamisega on vaeva nähtud ja kaitse on C-karaga, võib 20A peakaitse järgi panna 15kW tarbijaid, ilma, et kaitse välja lööks, aga oleneb veits ka tarbijatest.
Kaitsme nimivool pole vool, millega kaitse välja lööb, vaid vool, millega kaitse veel kindlasti töötab. "Välja löömise" vool on nimivoolust 1,3..1,6 korda suurem.
Olaf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 366
Liitunud: 30 Aug 2010, 12:29
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 10 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas Olaf »

[Kaitsme nimivool pole vool, millega kaitse välja lööb, vaid vool, millega kaitse veel kindlasti töötab. "Välja löömise" vool on nimivoolust 1,3..1,6 korda suurem
Täpsustuseks 1,13 A nimivoolu puhul kaitsme termovabasti ei tohi rakenduda 1 h juures ja 1,45 A nimivoolu puhul
peab rakenduma 1 h jooksul.
Kaitsmete karakteristikad ( välja pakutud C ) mängivad rolli elektritarbijate käivitusvoolude puhul.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6149
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas: 04 Okt 2021, 14:31Kui lüliti on õues, siis tuleb temperatuurist parandus sisse
Talvel -20 kraadiga on see 25 A peakaitse juba 32 A.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 230
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Teemaalgatajale: Milleks neid 20A kaitsmeid vahele vaja on kui peakaitse 25A.Kaitselahutuslülitiks kuna on odavamad? Uutesse hoonetesse tulevad nagunii RVK-d ja grupiliinide kaitsmed. Uutele hoonetele tasub toitekaablid valida sellised ,et hiljem grupikaitsmete rakendusega probleeme ei teki(mullivannid). Võibolla on soov kohe või kunagi hiljem sauna katus hoopiski päiksepaneelidest teha.
võhik
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 411
Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 10 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas võhik »

Olaf kirjutas: 04 Okt 2021, 09:05 Kui kõik faasid on ligikaudu võrdselt koormatud ja cos fii ~ 1, siis 20 A peakaitsmega elektritarbijatele
võid järgi panna ligikaudu 10 kW kolmefaasilist võimsust.
Analoogselt 25 A, ligikaudu 12 - 12,5 kW, nii et kaitse välja ei löö.
Kuigi suvel töötab temperatuuritegur teises suunas (väljast soojendab kilpi posti küljes päike ja seest automaati läbiv vool) ,ei olnud 25 A peakaitsel sel suvel ka 12,5 ja kohati ka 13 kW võrku tagasiandmisega probleeme.
pollumees21
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 27 Sept 2021, 08:12
On tänanud: 1 kord

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas pollumees21 »

jyrikg kirjutas: 05 Okt 2021, 10:45 Teemaalgatajale: Milleks neid 20A kaitsmeid vahele vaja on kui peakaitse 25A.Kaitselahutuslülitiks kuna on odavamad? Uutesse hoonetesse tulevad nagunii RVK-d ja grupiliinide kaitsmed. Uutele hoonetele tasub toitekaablid valida sellised ,et hiljem grupikaitsmete rakendusega probleeme ei teki(mullivannid). Võibolla on soov kohe või kunagi hiljem sauna katus hoopiski päiksepaneelidest teha.
Mismõttes milleks neid vahele? Pean ju panema peakilpi kaks kaitset lisaks mis on abihoonetele kumbki eraldi ja siis neist lähevad kaablid abihoontesse, kus eraldi kilbid 25a pealülititega.
pollumees21
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 27 Sept 2021, 08:12
On tänanud: 1 kord

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas pollumees21 »

kunn24 kirjutas: 05 Okt 2021, 19:02 Saan nii aru, et sinu kaitsmete rida tuleb:
PK: 25A
abihoone liini K 20A
abihoone jaotuskilbi PK 25A
Jah põhimõtteliselt nii tuleb. Kuna suures majas kus saab olema peakilp, seal hetkel üks kaitse lisaks peakaitsmele, mille all, paar valgustust ja paar pistikut, ning sinna lisaksin praegu juurde esimese abihoone, mis saab see aasta valmis, 20A kaitsme, millest läheb edasi jaotuskilpi, kus peakaitse on 25A, ning järgmine aasta siis tuleb saunamaja ka juurde, sama põhimõttega.

Kuigi soovitati panna hoopis pakett kaitse 25A kummalegi abihoonele peamaja kilpi.
pollumees21
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 4
Liitunud: 27 Sept 2021, 08:12
On tänanud: 1 kord

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas pollumees21 »

kunn24 kirjutas: 05 Okt 2021, 20:02 Point on nagu selles, et selline kaitsmete rida on seleketiivsuse mõttes täiesti jabur. Ehk alamad kaitsmed tuleks asendada lülititega. Kui sul juhtub selle joru lõpus lühis, siis lähed ennistama kõike 3-e. Kui alamad on lülitid, siis lähed ennistama ainult PK-d. Ehk ahel: PK 25 A---- liini lüliti---liin--- jaotuskilbi sisendi lüliti------ jaotuskilbis grupi kaitselüliti. Selektiivsuse mõningaseks tagamiseks tuleks grupi lüliti valida eelistatavalt B karaga ja võimalikult väike. Näiteks LED valgustuse ees C1, pistikud B13 A või C10 A jne. Viimasel 2-l juhul saad pistikupesade kaabli valida 1,5 mm2, kui pikkus jääb alla 20 m.
Ehk siis Sinu mõtte järgi peaks hoopis sellise peakilpi panema abihoonele? https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... -325-ensto
Või kui mitte, siis ehk oskad juhatada, mille järgi otsida.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 230
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Mõtlesingi oma lausega ,et liitumispunkti peakaitse kaitseb nii lühise kui ülekoormuse eest kõik kaablid kuni hoone siseste grupiliini kaitsmeteni.
Erinevate hoonete(kilpide) väljalülimiseks kasutatakse kaitselahutuslüliteid.
Viimane valitakse selline, mille alla saab ühendada alumiiniumjuhet juhul kui kasutatakse hoonete vahel alumiiniumkaableid.
Toiteliinide skeem tasub hoida võimalikult lihtne, et ka naispere häda korral lülimised tehtud saab.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6149
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

jyrikg kirjutas: 06 Okt 2021, 15:51skeem tasub hoida võimalikult lihtne, et ka naispere häda korral lülimised tehtud saab
Huvitav, kas ma olen ainuke, kellele selline mõtteavaldus pehmelt öeldes kummaline tundub? XXI sajandil Euroopas.
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 795
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 22 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Küülaline kirjutas: 06 Okt 2021, 19:41
jyrikg kirjutas: 06 Okt 2021, 15:51skeem tasub hoida võimalikult lihtne, et ka naispere häda korral lülimised tehtud saab
Huvitav, kas ma olen ainuke, kellele selline mõtteavaldus pehmelt öeldes kummaline tundub? XXI sajandil Euroopas.
Jah, tuleb külmal talvepäeval kuum naabrinaine(mees) klemme ... khm, kohendama, mis koefitsienti kasutad?
Ja kui Te veel kolmefaasiline olete, võtate järgmiseks päevaks "haiguslehe"?
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 230
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: Peakaitsme vastupidavus

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Ja külmal talvepäeval tuleb Missos eit hädaldades- ei tüütä, tekke midägi. Miis ta tegi a tuu kuuli är.
Ja siis mõistatad ,mida ja kuda eide mees enne surma selle elektrivärgenduse tegi. Selgus :Liitumisühendus liitumiskilbist kilbist elumajale, sealt maa kaabel kasvuhoonesse, kasvuhoonest maakaabel aita, aidast kaabel kaevu. Igal pool nõukaaegsed kilbid(raudkast) mingi sisuga ning kaabel AVVG 3x4+2,5. Veaks külma rebitud PEN juhe. Mittetöötav asi oli pump.


"Huvitav, kas ma olen ainuke, kellele selline mõtteavaldus pehmelt öeldes kummaline tundub? XXI sajandil Euroopas". Mis seal kummalist on - mees orjab Soomes, naine peab talu ja kasvatab lapsi. Kui siis üks rikkevoolukaitse kogu majapidamise kohta on saab ikka viga otsida kui mõne seadme isolatsioon liigselt lekkima hakkab.
Vasta