https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic. ... 04#p439204
Ülemõõdetud, tõestatud ja fotodega fikseeritud, et Kunnil on soojapump, mis käivitub ja hakkab tootma sooja kui mõõtmise hetkel oli välistemperatuur -15,3C ja siseruumis oli -5,4C.
Mõõtmiseks sobiv ilm oli 02 Jaanuaril, kui öösel oli (minul) -19C külma olnud ja mõõdetav seade ei olnud mitmeid päevi töötanud.
Kompressor käivitus, nagu inverterseadmele kohane rahulikult, töötas ennast soojaks ja 20 minutit hiljem väljus siseosast juba +25C õhk.
Saanud mõõtmisest innustust leidsin ka omale taaskasutusest ühe sama tootja, krooniaegse Jaapanis toodetud vägagi edeva aparaadi ja seadsin omale garaaži tööle.
Testisin, et kui 2kW soojapuhuril kulus ruumi siseõhu temperatuuri tõstmiseks 0C juurest +10C'ni, ca 5 tundi ja selleks kulus 10kWh elektrit, siis -6C välistemperatuuri juures kulus ÕSP'l siseruumi nullist 10 kraadi võrra tõstmiseks alla 1,5h ja elektrit trabis seejuures alla 2kWh (max 1,45kW).
Kuna suuremat külma pole praegu olnud, siis rohkem andmeid veel ei ole.
Kusjuures ka diiselpuhuriga kulus ruumiõhu soojendamiseks ca 3 tundi.
(Garaaž on pinnasest isoleerimata betoonpõrandaga (maasoojus hoiab temperatuuril sügavale miinusesse minemast), seintes 100mm ja laes 150mm villa.)
Teeme ise mittejäätuva välisosa: