Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
"kaitse peab olema paigaldatud elektrikilbis enne rikkevoolukaitset" - sellise nõude otsa sattusin: https://kliimakoda.ee/heacool_services/ ... paigaldus/
Mis on vooluringis "enne" ja "peale", kas "peale" on tarbija pool otsas? Mul on peakilbis peale peakaitselülitit rikkevoolukaitse ja teine jääb veel järjestikku peale keldrikilbi sisendi kaitselülitit. Kui panna rikkevoolukaitsed kaitselülititest tarbija poole, peaks lisaks veel peale igat kaitselülitit RVK olema.
Mis on vooluringis "enne" ja "peale", kas "peale" on tarbija pool otsas? Mul on peakilbis peale peakaitselülitit rikkevoolukaitse ja teine jääb veel järjestikku peale keldrikilbi sisendi kaitselülitit. Kui panna rikkevoolukaitsed kaitselülititest tarbija poole, peaks lisaks veel peale igat kaitselülitit RVK olema.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6133
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 137 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Sedaviisi ei ole küll mõistlik ühendada. Esiteks, kilpidele ei ole vaja peakaitselüliteid vaid lihtsalt pealülitid. Teiseks, sama rakendusvooluga rikkevoolukaitseid järjestikku ei ole vaja. Rikkevoolukaitse peaks olema ideaalsel juhul igale grupile (millele on kohustuslik) eraldi või siis mitme grupi peale ühine ja sel juhul see ongi "enne" grupikaitseid. Kolmandaks, milleks soojuspumbale üldse rikkevoolukaitse on vajalik?
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Tõenäoliselt jälle mingist "tõlgitud" juhendist või siis kohalike "spetsialistide" omalooming....
... allajoonitud osa tähendabki ilmselt vastust Küülalise küsimusele.elekter on tagatud otse elektrikilbist (kaitse peab olema paigaldatud elektrikilbis enne
rikkevoolukaitset,
-
- Regulaarpostitaja
- Postitusi: 52
- Liitunud: 16 Okt 2012, 14:54
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Ilmselt on mõeldud, et pumbale on vaja ilma rikkevooluta ahelat. Antud juhul peaks see asuma siis peakaitselüliti ja rikkevoolu vahel ning pumba kaabel otse sinna külge ilma rikkevooluta.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4519
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Kui soojapump on statsionaarne seade, mille klemmidele läheb otse kaabel kilbist, siis ei ole vaja rikkevoolukaitset nagu elektripliidile või kaabliühendusega boilerile.
Kui kasutatakse pistikühendust, siis kehtivad samad nõuded nagu teistele pistikupesadele.
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Mul on SP paigaldusjuhend (originaal, mitte tõlge eesti keelde), kus on kirjas, et RVK on kohustuslik, peab olema kuni 30mA ja kiiretoimeline.
-
- autodidakt
- Postitusi: 10899
- Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Kas EV-s toodetakse soojuspumpasid, millede kohta antakse juhendid kohalikus keeles? Loodan, et said mu postituse mõttest aru.
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
See on seadme tootja juhend, mõeldud seadme paigaldamiseks kus tahes. Juhendi nõuete mittetäitmisel ei garanteeri toolja seadme töövõimet ja ohutust. Riikide seadustest tingitud norme tuleb järgida lisaks. Kui riigi kehtestatud normid ja seadme tootja nõuded ei kattu või ei täienda teineteist, vaid on vastuolus, siis selles riigis seda seadet kasutada ei tohi.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10678
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Riigi seadusandlus on ülimuslik seadme tootja juhendi suhtes. Kas tootja nõudeid täita sõltub palju tervemõistlikusest. N: tootja nõuab RVK. Riigi seadusandlus ei nõua. Tavaolukorras lahendataksegi nii - pannakse pumbale RVK ette ja kõik on rahul (Riigi seadusandlus, tootja nõue)
Aga kui ei panda siis tootja lendab mistahes rikke korral väitega garantii katkemisest. Seda saab siiski ekspertide tasemel murda (ekspert peab kohtus tõendama, et RVK puudumine ei saanud põhjustad seadme riket - see on täiesti võimalik aga kulukas), iseasi kas õnnetu klient viitsib kohtus sellega jamada.
Aga on võimalik teoorias vastupidine juhtum. SP on välisosas mingi viletsa isolatsiooniga pool, mis kardab niiskust. Kui SP on RVK ees siis niiskumise korral läbilööki eiteki, kuna RVK rakendub enne ja peale kuivamist on SP jälle töökorras. Ilma RVK-ta aga põletab läbilöök mitte ainult pooli vaid pool soojuspumba elektroonikast maha. Sel juhul on tootjal õigus ja klient ei jää mitte vaid garantiita vaid ka kohtus kaotajaks.
Aga kui ei panda siis tootja lendab mistahes rikke korral väitega garantii katkemisest. Seda saab siiski ekspertide tasemel murda (ekspert peab kohtus tõendama, et RVK puudumine ei saanud põhjustad seadme riket - see on täiesti võimalik aga kulukas), iseasi kas õnnetu klient viitsib kohtus sellega jamada.
Aga on võimalik teoorias vastupidine juhtum. SP on välisosas mingi viletsa isolatsiooniga pool, mis kardab niiskust. Kui SP on RVK ees siis niiskumise korral läbilööki eiteki, kuna RVK rakendub enne ja peale kuivamist on SP jälle töökorras. Ilma RVK-ta aga põletab läbilöök mitte ainult pooli vaid pool soojuspumba elektroonikast maha. Sel juhul on tootjal õigus ja klient ei jää mitte vaid garantiita vaid ka kohtus kaotajaks.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6133
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 137 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Rikkevoolukaitse ei ole mõeldud mitte seadmete vaid inimeste kaitseks ja mitte põhikaitsena vaid lisakaitsena. Rikkevoolukaitse puudumine (või olemasolu) iseenesest ei saa põhjustada ühegi seadme riket.
Kui seadme juhendis on RVK nõutud, siis on juhend siiski suunatud TT-juhistikusüsteemiga riikidele, Prantsusmaa, Norra jt.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10678
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
See on ohutuse aspekt. Kuid see pole ainus RVK kaitseülesanne. Unustasid ära - RVK-d kasutatakse isolatsioonikaitsena - näiteks tulekahju ärahoidmiseks. Ja kuidas sa kolmanda asja ära unustasid - RVK-d kasutatakse pikkade liinide korral selektiivsuse saamiseks. Pole mingit pistmist inimese ohutuse ega põhi ja lisakaitsmena vaid ainõige viis pika liini kaitseks.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4519
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Liinide kaitseks mille eest?
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6133
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 137 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Antud juhul ei puutu need asjasse. Küsimus on, miks peaks soojuspumbal meie TN-S süsteemis olema rikkevoolukaitse.
Isand Kalvis peab ilmselt silmas, et kui lühisvoolu kordsusest ei piisa liigvoolukaitse kiireks rakendumiseks, saab kaitse tagada sarnaselt TT süsteemiga rikkevoolukaitsega. See ei ole küll selektiivsuse tagamiseks .
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2091
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Kust selle postulaadi tõmbasid? Igal kaitsel on oma funktsioon, isolatsioonirikete puhul (leke PE-sse) lahutamisel on ta põhikaitse.Rikkevoolukaitse ei ole mõeldud mitte seadmete vaid inimeste kaitseks ja mitte põhikaitsena vaid lisakaitsena.
Teiseks, kõik rikked tuleb lahutada enne, kui nad kujutaksid ohtu inimesele.
Õige on, et 10 või 30 mA RVK on loomade/ inimese jaoks lisakaitse juhul, kui tegu on pikendusjuhtme vms.-ga. Muude nominaalidega on ainult seadmete ja paigaldise isolatsioonirikke kaitse.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10678
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Miks ei puutu? Soojuspump võib olla vägagi põleva gaasiga (see kõige uuem seksikas gaas on põlev) ja justnimelt tuleohutuse aspekt. Sina ei tea SP tehase tagamaid. Teiseks ikkagi isolatsiooni kaitseks. Välitingimustes võib kondents seda vähendada.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4519
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Kui isolatsiooni olukord on niivõrd kahjustunud, et see võib inimest ohustada, siis tuleb seadme töö lõpetada ja hävinenud isolatsiooni, rikkekaitse ise taastada ega ennetada ei suuda.kunn24 kirjutas: ↑17 Mär 2024, 01:05Kust selle postulaadi tõmbasid? Igal kaitsel on oma funktsioon, isolatsioonirikete puhul (leke PE-sse) lahutamisel on ta põhikaitse.Rikkevoolukaitse ei ole mõeldud mitte seadmete vaid inimeste kaitseks ja mitte põhikaitsena vaid lisakaitsena.
Teiseks, kõik rikked tuleb lahutada enne, kui nad kujutaksid ohtu inimesele.
Õige on, et 10 või 30 mA RVK on loomade/ inimese jaoks lisakaitse juhul, kui tegu on pikendusjuhtme vms.-ga. Muude nominaalidega on ainult seadmete ja paigaldise isolatsioonirikke kaitse(???).
Ei ole mitte ühtegi näidet, kus rikkevoolukaitse saaks ennetavalt isolatsiooni kaitsta millegi eest.
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2091
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Kuradi tark lause, . Ainult ülesandeks on leida üles kehv isolatsioon. Kas sa igal hommikul otsid seda mööda maja?Kui isolatsiooni olukord on niivõrd kahjustunud, et see võib inimest ohustada, siis tuleb seadme töö lõpetada ja hävinenud isolatsiooni, rikkekaitse ise taastada ega ennetada ei suuda.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6133
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 137 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
RVK ei saa loomulikult isolatsiooni KAITSTA ei ennetavalt ega tagantjärele, aga RVK üks põhilisi ülesandeid on justnimelt ENNETAVALT katkestada riknenud isolatsiooniga vooluahel (või kereühendus), enne kui lekkevool ületab lubatud taseme.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4519
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Siin ju väidetakse, et "RVK kaitseb elektriliine" ja küsisingi, et millel viisil see "liinide kaitsmine" avaldub?
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1360
- Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Elektriseadmel on kaitsease (IP) ja kaitseklass (0-3), kumbki ei käsitle RVK -t. Nõue saab tuleneda ainult kasutustingimustest ja/või paigaldisest. Teema algataja räägib "originaaljuhendist" sellise nõudega aga viidet loomulikult ei pane....
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 10678
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Kuidas pole - isolatsiooni nõrgnemisel kasvab lekkevool läbi selle. Kui ületab rakendussätte ongi töö. See on ennetav protsess enne nn. suurt läbilööki.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2797
- Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
Re: Kaitse ENNE rikkevoolukaitset?
Sobiv koht siia vahele torgata, et kui isolatsioon juba murenenud, siis RVK seda ära ei lapi....
Ehk RVK ja MCB vahivad niisama kõrval, kuni ükskord asi p....s ja siis lülitavad välja.
Küll aga kaitseb pidevalt selle isolatsiooni murendamise eest liigpingepiirik, mis isolatsiooni murendavaid impulssliigpingeid 24/7 maha lõikab....
Ehk RVK ja MCB vahivad niisama kõrval, kuni ükskord asi p....s ja siis lülitavad välja.
Küll aga kaitseb pidevalt selle isolatsiooni murendamise eest liigpingepiirik, mis isolatsiooni murendavaid impulssliigpingeid 24/7 maha lõikab....
Mine “Elekter, elektriseadmed”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring