Akuruumi suitsuärastus.
Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
-
Veikko
- Ehitusveteran

- Postitusi: 1608
- Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- Kontakt:
Akuruumi suitsuärastus.
Soov teha akuruumist suitsuärastus läbi lamekatuse, kuna ruum asub hoone keskel. Ruum ise E30 ja päästeamet nõuab nüüd suitsuärastust. Kas keegi on sellist lahendust teinud. PV süsteemide müüjad ei oska lahendada.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
-
abe
- Korralik postitaja

- Postitusi: 213
- Liitunud: 30 Dets 2009, 15:38
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Akuruumi suitsuärastus.
Keraplastil on erinevaid suitsuluuke https://www.keraplast.ee/tooted/suitsueemaldusluugid
Kõik, mis teeme, parandame kohe ära!
-
Veikko
- Ehitusveteran

- Postitusi: 1608
- Liitunud: 23 Nov 2008, 14:22
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- Kontakt:
Re: Akuruumi suitsuärastus.
Suitsuluuki ei saa kasutada, mul akuruum on kõrgusega 2500 mm ja see on omakorda ruumis kõrgusega 6000 mm. Vaja vent toruga katusele ja sinna sisse ventilaator.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
-
madis64
- Ehituspenskar

- Postitusi: 3810
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Akuruumi suitsuärastus.
Ma maalt ja obesega ning kratsin kukalt - suitsuärastus tähendab suitsugaaside ruumist väljatõmbamist. Väljatõmmatavat õhku asendab põlengukoldesse sisenev värske ja hapnkurikas õhk, tuli saab sellest ainult hoogu juurde?
Enda mõtlemise järgi ma pigem sulgeksin akuruumi tulekahju korral hermeetiliselt - ülerõhku siiski väldiksin...
Enda mõtlemise järgi ma pigem sulgeksin akuruumi tulekahju korral hermeetiliselt - ülerõhku siiski väldiksin...
-
ping
- Ehituspenskar

- Postitusi: 6854
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Akuruumi suitsuärastus.
Teatavasti Li akud ei tarvita õhku põlemiseks, vaid eritavad ise mürgiseid gaase.madis64 kirjutas: 03 Sept 2026, 20:54 Ma maalt ja obesega ning kratsin kukalt - suitsuärastus tähendab suitsugaaside ruumist väljatõmbamist. Väljatõmmatavat õhku asendab põlengukoldesse sisenev värske ja hapnkurikas õhk, tuli saab sellest ainult hoogu juurde?
Enda mõtlemise järgi ma pigem sulgeksin akuruumi tulekahju korral hermeetiliselt - ülerõhku siiski väldiksin...
Ehk suitsuärastuseks peaks sobima piisava ristlõikega "toru", mille kaudu saaks suur kogus mürgist kuuma põlemisgaasi üles väljuda, nii et akuruumi ei tekiks ülerõhku.
Õppefilosoofia paradoks - õpetamine on tühi töö ja vaimu närimine, sest lollile ei jää nagunii midagi külge, andekas õpilane saab aga kõik ise selgeks, kui on loodud tingimused arenemiseks.
Mine “Elekter, elektriseadmed”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring